电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1947|回复: 7

三菱1.5定频挂机

[复制链接]
发表于 2017-7-29 01:05:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
开机灯闪工作,吹自然风,量外机没有电,室内机输出也没有电,内外机电源线正常,怀疑是电脑板坏了,建议用户改万能板,隔天用户找了另外一个师傅去修,说是压缩机坏了。请问各位大神有什么好的见解,拜谢。
发表于 2017-7-29 01:39:33 来自手机 | 显示全部楼层
电板的继电器好的坏的 电板上的电阻有无坏的  量下压机阻值多少
发表于 2017-7-29 05:55:27 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不好说,但是压缩机可以另接线试的。
发表于 2017-7-29 07:52:41 | 显示全部楼层
你也要确认压缩机到底好的还是坏的,别换好板,压缩机又坏了,人家以为你搞得
发表于 2017-7-29 09:20:15 来自手机 | 显示全部楼层
板子坏了,别听别人瞎说,要相信自己,我也碰到几个客户说压缩机坏了的,哪坏了,那些人都只会换电容,电容换了不启动,就说压缩机坏了,不过换板之前可以把压缩机供电试试。
发表于 2017-7-29 10:30:36 | 显示全部楼层
看情况应该是板子挂了,很多师傅万用表都不会用。
发表于 2017-7-29 10:44:50 来自手机 | 显示全部楼层
客户找别人修说明已不相信你了,还纠结他干吗?我觉得咱们干家维的人要有骨气,不相信咱的话不必再理他。技术好有的钱赚。!!!!
发表于 2018-4-15 20:10:01 | 显示全部楼层
内机都没有电输出,板子坏了的可能性最大
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 23:52 , Processed in 0.054374 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表