查看: 2638|回复: 7

一台老长虹柜机制冷效果差的修复过程

[复制链接]
发表于 2017-7-28 21:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台老长虹2匹柜机,已经折装过好几次了,效果很差,老板又舍不得换新的,非让修好不可,没办法只能硬着头皮上,开机检查,发现刚开始还有点效果但十多分钟后效果越来越差,再过几分钟外机停机,使用的人称以前还要好点,经几个维修员加氟,清洗内外机后效果反而更差了,检测压力电流都在正常范围内,外风机电机也是新的,表面看内外热交也干净,似乎无法下手了,只好把机器折回维修部,又是清洗,抽空加氟几次处理仍然无效,只好慢慢来了,旁边正好有一台折开的海尔1匹机,仔细一对比才发现长虹2匹的冷凝器和海尔1匹的冷凝器尺寸是一样大的,再一数管路根数也一样,管子大小也差不多,怀疑长虹冷凝器效果不好,于是想办法找了一副海尔2匹的冷凝器,一比较,新冷凝器尺寸比长虹的大了不少,费了好大功夫才将外壳装上,因为新冷凝器要高好几公分,顶盖没法上了,找了个纸板盖上,再抽空加氟,试机工作正常,装回去使用了3天了,今天回访使用效果很满意,这几天四川这边非常热,基本上是全天开机,由于这几天很忙,没有拍照片,改天把照片补上。希望这个办法对大家有用。
发表于 2017-7-28 22:09:08 来自手机 | 显示全部楼层
怀疑是机子出厂的时候被人贴错标签
发表于 2017-7-28 22:15:38 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
直接换海尔外机不是更方便
发表于 2017-7-28 22:16:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 满江红 于 2017-7-28 22:18 编辑

怀疑长虹冷凝器效果不好,于是想办法找了一副海尔2匹的冷凝器,一比较,新冷凝器尺寸比长虹的大了不少,


长虹冷凝器出厂时就这样?
 楼主| 发表于 2017-7-28 22:21:24 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2017-7-28 22:16
怀疑长虹冷凝器效果不好,于是想办法找了一副海尔2匹的冷凝器,一比较,新冷凝器尺寸比长虹的大了不少,

...

我是用的海尔冷凝器换上的,长虹原来的就是比海尔的小很多,你一对比就知道了。
 楼主| 发表于 2017-7-28 22:28:24 | 显示全部楼层
家鑫电器 发表于 2017-7-28 22:15
直接换海尔外机不是更方便

这是我们商场用的,我们自己也做售后,老板只让修,就是不换机,不过我真用海尔的外机配过格力的内机,已经用了一年多了,没问题,
发表于 2017-7-28 22:54:09 | 显示全部楼层
便宜有便宜的原因,贵有贵的道理。
发表于 2017-7-28 23:02:24 | 显示全部楼层
关键是这样修的价格
拆回去算个拆装
换冷凝器加氟
这样算下来买个新的二P就够了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-25 00:09 , Processed in 0.055881 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表