美的75定频柜机 外机间歇工作温度过高

[复制链接]
发表于 2017-7-27 23:11:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
外机工作3分钟停机大概5分钟左右,反复间歇工作 压机电流14升到21安 ,清洗外机换风机电容后 电流恒定在20安,冷凝器还是烫手,回气管不见露水 不是很凉 压力0.5MP 重新抽空加氟,故障不变,请各位同行师傅帮忙指点 是毛细管微赌 还是压缩机效率不行了?谢谢
发表于 2017-7-27 23:36:39 | 显示全部楼层
毛细管管组换了再说****、、、、
发表于 2017-7-28 09:41:51 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
细管什么状态呀,这机器毛细管应该在内机,这机器外热交是不是两层散热片,看看两层之间堵不堵
发表于 2017-7-28 18:35:45 来自手机 | 显示全部楼层
开长流水结外交热浇水降温
发表于 2017-7-28 19:03:29 | 显示全部楼层
这难道不是因为堵了又加多了氟么?
 楼主| 发表于 2017-7-28 23:30:37 来自手机 | 显示全部楼层
bostondaren 发表于 2017-7-28 09:41
细管什么状态呀,这机器毛细管应该在内机,这机器外热交是不是两层散热片,看看两层之间堵不堵

毛细管在外机吧!细管有水珠,冷凝器是双片的 拿高压枪洗了2次 ,同行出售的 今天告知机器已经拆回,有时间慢慢研究 修这么多年没见过空调毛细管微嘟堵的