松下空调CU-NE13KE2外机管温

[复制链接]
发表于 2017-7-25 08:58:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接一台松下空调CU-NE13KE2变频空调,机子故障:开机运行十几分钟内机红灯闪烁,外机停机。怀疑外机感温器有问题,测压缩机金属感温、蒸发器胶头感温电阻8k左右,蒸发器配管金属感温3.5K左右且不随温度改变阻值。请问各位师傅蒸发器金属感温器的正常阻值,有些论坛说5K、10K、20k的都有,判断阻值的方法是否是测量电阻两端的电压是否在2.5左右,请指点一下,谢谢。
IMG_20170723_122815.jpg
发表于 2017-7-25 09:29:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 大年纪学徒 于 2017-7-25 09:41 编辑

变频机温控两端电压好像是1.25v,排气传感器一般200k以上,化霜一搬10k
 楼主| 发表于 2017-7-25 14:32:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
大年纪学徒 发表于 2017-7-25 09:29
变频机温控两端电压好像是1.25v,排气传感器一般200k以上,化霜一搬10k

谢谢回复,排气管传感器200K以上有这么大阻值的买吗
发表于 2017-7-25 16:25:47 来自手机 | 显示全部楼层
格力压缩机排气温感,60k
 楼主| 发表于 2017-7-29 20:36:22 | 显示全部楼层
通过实验内机风速调为低档位是,就没故障了,是制冷剂不够,可通过外机高低压管、内机蒸发器看应该够了。暂时让顾客先用观察一段时间看看
发表于 2020-7-18 16:28:12 | 显示全部楼层
czh2008 发表于 2017-7-29 20:36
通过实验内机风速调为低档位是,就没故障了,是制冷剂不够,可通过外机高低压管、内机蒸发器看应该够了 ...

外机电流2.3左右,运行在中频就没问题,重新换410A 搞定。不知道什么原因。请高手指点
发表于 2020-7-18 22:29:17 | 显示全部楼层
强哥长乐 发表于 2020-7-18 16:28
外机电流2.3左右,运行在中频就没问题,重新换410A 搞定。不知道什么原因。请高手指点 ...

松下的机子运行一段时间管温检测不符合要求强制停机..找到漏点补漏后再加氟稳妥一点..要不过段时间这故障还会出现
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-3 14:54 , Processed in 0.033177 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表