大家一起分析下这个高压管结霜是什么原因

[复制链接]
发表于 2017-7-25 01:38:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前几天装了一台定频35新机,安装之后试机制冷正常,今天用户打来电话说不制冷了,过去一看高压管结霜,粗管温的,上表压力只有一公斤多,电流没测!以为是氟泄露了,断电停机后发现平衡压力正常,用户说用了三天都能制冷,就今天不行了,内机出温风,外风机出凉风,刚开始怀疑是安装的时候把管子折扁了,于是拆掉连接管看到粗管有扁的地方,但也不是那种扁死,以前移机经常碰到这样式的折扁也能正常使用!要是扁死的话前几天怎么正常制冷的,现在不确定是系统有堵的地方还是四通阀出了问题!请各位大师分析下属于什么原因!
发表于 2017-7-25 06:42:16 来自手机 | 显示全部楼层
我到觉得先加点制冷剂,看压力能不能上来,加了制冷压力能上来,估计还是漏,你没查到漏点,假如加一点压力没变化估计就是堵了,要么四通阀,要么给四通阀加个电,通一下制热,看看怎么样。
发表于 2017-7-25 06:45:32 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这种情况我都是参考电流后补一口氟试试
发表于 2017-7-25 06:59:31 来自手机 | 显示全部楼层
十有八九是漏氟了
发表于 2017-7-25 07:29:24 | 显示全部楼层
你就是靠停机后平衡压正常来判断氟少没少的吗???
发表于 2017-7-25 08:11:28 来自手机 | 显示全部楼层
平衡压力有什么用,加1kg和两kg的氟压力都是一样
发表于 2017-7-25 09:42:01 来自手机 | 显示全部楼层
是不是外机的散热网上结霜或结露?
发表于 2017-7-25 09:49:57 | 显示全部楼层
漏了,查漏吧
发表于 2017-7-25 11:28:52 | 显示全部楼层
漏了大洞
 楼主| 发表于 2017-7-25 12:16:05 来自手机 | 显示全部楼层
在此先谢谢各位仁兄!昨天是在另外一家装机,这个用户催的急!没带电流表也没带氟就过去了,今天工具带全去修上表电流2.2     额定5.5  接管加氟电流上升,结霜慢慢变成露!室内出冷风正常,接下开始检漏,外机连接管正常,拆下内机手摸细管螺纹连接处有冷冻油,漏点找到,拆下处理好了装机正常!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-25 00:07 , Processed in 0.059757 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表