R404a系统能改R22系统吗?

[复制链接]
发表于 2017-7-24 09:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一台卖肉的柜子,长二米,宽一米,风冷,压机NEU2178GK,1匹,制冷剂R404A,新机买来就效果不行,十度都达不到,冷凝器风热。本人打算用大一点的R22的压缩机,原毛细管改膨胀阀,不知道能不能行得通?请大师们支一下招,谢谢了。
发表于 2017-7-24 09:56:22 | 显示全部楼层
可以改的,不知柜子深度多少(需都是内尺寸)?最多也不会到2个立方。只要压缩机的制冷量能达到和满足柜子空间的制冷要求,就一定没有问题的。
柜子的保温好吗?盖子怎样?1P的压缩机大了,用QD150D以上的R22压缩机(QD168D或QD180D型都是可以的),0#或1#阀芯的内平衡式膨胀阀就行了。
 楼主| 发表于 2017-7-25 20:20:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-7-26 04:30 编辑
荣昌制冷 发表于 2017-7-24 09:56
可以改的,不知柜子深度多少(需都是内尺寸)?最多也不会到2个立方。只要压缩机的制冷量能达到和满足柜子 ...


上面敞开的,保温不太好,所以要用大一点的压机,多费点电不要紧。感谢指导!
柜子原本就是用一匹的压机NEU2178GK,效果达不到,您现在还要用小于一匹的压缩机,效果会怎样?
请问一下能不能这样做,还是用原来的压机,只是把毛细管改成膨胀阀,效果不知道会不会好?
发表于 2017-7-26 04:36:24 | 显示全部楼层
fmzc 发表于 2017-7-25 20:20
上面敞开的,保温不太好,所以要用大一点的压机,多费点电不要紧。感谢指导!
柜子原本就是用一匹的压 ...

原来是敞开式的柜子,几乎不存在保温了,怪不得要用那么大的压缩机。
改为膨胀阀节流,只是改变了节流的方式,也许效果会好些。
发表于 2017-7-27 19:43:44 来自手机 | 显示全部楼层
敞开式的,一般都很难达到设计温度
发表于 2017-7-29 15:09:25 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-7-24 09:56
可以改的,不知柜子深度多少(需都是内尺寸)?最多也不会到2个立方。只要压缩机的制冷量能达到和满足柜子 ...

大师就是水平高,学习拉!
发表于 2017-8-6 06:21:48 来自手机 | 显示全部楼层
朋友急需一个大的速冻柜子,就是计划用一匹的压缩机,因为资金问题,能不能考虑用二手空调外机?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-25 23:01 , Processed in 0.056231 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表