客户打来电话说家里的空调一直开着就是房间温度降不下来,上门维修感觉内机风速很小,而且风也不是很凉,于是到外机检测发现低压管结露高压管干燥手摸常温,上表测压力6.5  电流7安  额定电流5安,用户说去年加过氟是个亲戚加的也没要钱(估计是个游击队),故障原因找到接管放氟,放到压力5左右电流也和额定差不多,运行一会看高压管结露手摸森冷进屋感觉冷风明显,收费走人。
发表于 2017-7-24 15:45:12 | 显示全部楼层
干脆面还干脆,确定你没有跟客户吹吹牛再走?
发表于 2017-7-24 22:07:58 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有时放点氟也是技术
发表于 2017-7-24 23:10:35 | 显示全部楼层
说真,这样的好事还真没遇到过
发表于 2018-4-22 14:56:37 | 显示全部楼层
这样的情况我一般换个电容再说