格兰仕两匹柜机。问题是,开机高压管不凉。靠近压机的低压管结霜。外散热器微热。测低压压力0.3,以为是缺制冷剂,添加不到800克,低压压力还是0。3还是不涨。压缩机声音变大,不敢再加,自己判断是压机排气下降,、可今天拆掉时意外发现靠近压缩机的粗管一米处严重瘪了,不制冷与低压管瘪有关系吗,另外收了制冷剂后拧开低压阀,发现跑制冷剂,是压机串气吗、放掉制冷剂单独给压机供电,用手堵住高压排气口,几分钟就堵不住了,同行们帮忙分析一下是哪里出问题了。/四通阀串气是什么症状,压机低压跑气正常吗?谢谢同行指教
发表于 2017-7-19 16:31:14 | 显示全部楼层
你的问题就是那段管子瘪了的原因,截断再重新焊上必有惊喜
发表于 2017-7-19 16:37:40 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
四通阀制冷12通,上面和3通,制热23通,上面和1通,既然制冷12温度一样,应该低温,3和上边那个低温,粗管出来的应该是接近饱和的蒸汽,瘪了压力下降应该三通阀特别凉甚至结霜
发表于 2017-7-19 16:39:45 来自手机 | 显示全部楼层
上边打错了,制冷四通阀3和上边那个应该会发热,分析应该是瘪了导致的
发表于 2017-7-19 20:40:06 来自手机 | 显示全部楼层
没啥问题,你想的太多了,就是管子憋了,割掉焊接,在把弗保持到5个压力就好了
发表于 2017-7-19 22:12:23 来自手机 | 显示全部楼层
先把憋的管子甪直了再说其他的
发表于 2017-7-20 19:27:54 | 显示全部楼层
风行电子 发表于 2017-7-19 16:37
四通阀制冷12通,上面和3通,制热23通,上面和1通,既然制冷12温度一样,应该低温,3和上边那个低温,粗管 ...

分析的透彻。
发表于 2017-7-20 22:45:05 | 显示全部楼层
二次节流了吧
发表于 2017-7-21 13:41:16 来自手机 | 显示全部楼层
管子憋了,蒸发器相当冷凝.器了,当然不制冷,当然也收不干净氟,很好理解
 楼主| 发表于 2017-7-24 20:00:03 | 显示全部楼层
谢谢参与,修好了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-25 03:39 , Processed in 0.062375 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表