 楼主| 发表于 2017-7-18 23:37:41 来自手机 | 显示全部楼层

求大神解答,冷库降不下温

RT809HSE编程器
冷库,5p压缩机,电流2.78A,膨胀阀出口结霜,温度降不下来,r12 制冷剂,现在库温5度,请教老师
发表于 2017-7-19 00:19:11 | 显示全部楼层
内外机数据,什么库型,多少立方,单相还是三相,什么都没有,猜不透。
发表于 2017-7-19 05:44:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外星黑科技 发表于 2017-7-18 22:16
不应该啊,开始压力0.3MP了,后来我放了一些,现在压力0.13MP温度还是一样,

首先,膨胀阀的调节杆必须调定在中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动!这样才能根据反应出的工况进行分析判断。
库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!目前膨胀阀的出口已经结了霜,而库温为5度,足以说明系统中的制冷剂不足或者膨胀阀的开启度过小。必然就会造成降不下温。