有台除湿机工作时老结冰

[复制链接]
发表于 2017-6-29 15:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台除湿机,压机是12匹谷轮的,11冷吨的丹弗斯膨胀阀,现场温度26度,机器刚开机高压14公斤,低压4.6公斤。几个小时蒸发器后就开始结冰了,看干燥过滤器也是常温,没有堵,机器也是抽空后,按照名牌上加氟的。请各位大师帮忙指导一下,这是什么原因。机器是15年的。
发表于 2017-6-29 17:33:28 来自手机 | 显示全部楼层
再加点试一下。
 楼主| 发表于 2017-6-30 08:04:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

没什么用的,都不知道怎么弄了
 楼主| 发表于 2017-6-30 08:06:19 | 显示全部楼层
没什么用,还是会有这样的现象。我感觉是机器没什么负载,一段时间就低压了
发表于 2017-6-30 08:14:49 | 显示全部楼层
主查膨胀阀!外冷凝器风机转速!过滤网!
如果膨胀阀是电子的,查看开机后的开启度和开始结冰时的开启度之间的变化。如果是机械的(热力膨胀阀)查看温包捆绑的地方是否松动或位置不对,正常在管道的侧面,不能再管道的上面也不能在下面。
检查外风机是否是受压力控制(多数都是受压力控制的),外风机该停机时要停机,如果外风机不停,长时间工作也会引起这个故障。
过滤网太脏也会引起这个故障。
发表于 2017-7-5 20:53:47 | 显示全部楼层
热消耗低了吧。温度都降下来了。