半封闭机组机体结霜,15匹国产风冷机组,丹佛斯8吨膨胀阀。回汽严重结霜,膨胀阀已经紧到底了,可以肯定r22没有加多,感觉膨胀阀自动调节失效。库温-20,请教各位大侠是不是制冷机效率下降引起的?是不是配8吨的膨胀阀太大了?
20170629_083005.jpg
发表于 2017-6-29 17:31:35 | 显示全部楼层
有可能,丹佛斯的膨胀阀只能调个过热度,阀芯是调不了的。15HP低温机我也配过鸿森7号的,名义制冷量也是8冷吨,但是阀门都被调小了,鸿森7号调小和5号差不多了。看你的机器现在是霜大,你可以换换阀芯啊,试一试。
发表于 2017-6-29 18:33:43 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-6-30 05:52 编辑

我们公司的几个冷库都这鸟样,厂家说正常就这样!我无语了!温度还只是负16
每年都要换1至2个压缩机、不知道是为创收呢,还是就这样的水平搞不好了
发表于 2017-6-29 18:42:37 | 显示全部楼层
计算8冷吨的膨胀阀配比还好。是不是膨胀阀坏了,或系统有问题
 楼主| 发表于 2017-6-30 01:26:50 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-6-30 05:51 编辑

加班修理中,换个压缩机试试,我怀疑压缩机老了,排量不够。
今天晚上换个八成新的15匹半封闭压缩机,明天用一天不行换丹佛斯膨胀阀6号芯
发表于 2017-6-30 07:33:01 来自手机 | 显示全部楼层
搞定了发个图片上来,看看是什么样的。温度能达到也要修吗?我们才不会管的,趴窝再修了
 楼主| 发表于 2017-7-1 17:48:27 来自手机 | 显示全部楼层
换压缩机后一切正常,这次判断正确,换小膨胀阀肯定也能用一段,但是效率低多了。
20170701_123742_001.jpg
 楼主| 发表于 2017-8-9 07:29:29 来自手机 | 显示全部楼层
总结,压缩机老了效率下降很多,下降到了和膨胀阀不配套的地步了。
发表于 2017-8-10 14:01:09 | 显示全部楼层
压缩机老化了就会出现排气量不足,回气吸力不够,制冷温度达不到标准。但是这种情况下直接重新匹配膨胀阀。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-25 23:07 , Processed in 0.034393 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表