冷库高低压保护器跳

[复制链接]
发表于 2017-6-23 23:23:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
低压1.2,高压2.0,温度能降到-16,高低压保护器一天会出现跳两次,复位运行正常,隔一晚上来又跳了
发表于 2017-6-24 05:48:42 来自手机 | 显示全部楼层
清洗冷凝器
发表于 2017-6-24 05:50:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
高压压力太高了,系统制冷剂过多;或者冷凝器脏,冷却效果差,散热差等。
 楼主| 发表于 2017-6-24 09:48:53 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-6-24 10:35 编辑
荣昌制冷 发表于 2017-6-24 05:50
高压压力太高了,系统制冷剂过多;或者冷凝器脏,冷却效果差,散热差等。


老师居然回复了,好激动!冷凝器洗过了,散热还算可以,这个是R404a的制冷剂,如果漏了是不是不能直接加,膨胀阀调节那里漏氟
混合型制冷剂缺氟要排完抽真空,重新加吗?
不制冷,有人加过氟后就这样了,R404a,膨胀阀调节那里有点漏,他们把就把冒子扭紧
发表于 2017-6-24 10:41:59 | 显示全部楼层
SimonSun 发表于 2017-6-24 09:48
老师居然回复了,好激动!冷凝器洗过了,散热还算可以,这个是R404a的制冷剂,如果漏了是不是不能直接 ...

不能以“还算可以”来说明问题,应该是完全可以,否则高压怎么会那么高呢?
谁说要“重新加”?怎么不可以补加?加什么制冷剂时都要抽真空的,补加只要把加液管阀里的空气用制冷剂压力溢出即可。
发表于 2017-6-24 20:15:30 来自手机 | 显示全部楼层
高压是20kg吧?这天气404的制冷剂不算高。低压有点低,是不是制冷剂少了没冷气回去保护压缩机,是不是这个用水淋下冷凝器就知道了。或者压力保护坏了。或压力保护调低了,404的高压要调到30kg
 楼主| 发表于 2017-6-25 11:09:23 来自手机 | 显示全部楼层
初学者222 发表于 2017-6-24 20:15
高压是20kg吧?这天气404的制冷剂不算高。低压有点低,是不是制冷剂少了没冷气回去保护压缩机,是不是这个 ...

高压原设置是25kg,我觉得也是氟不够,现在膨胀阀调节那里漏氟,只是把帽子扭紧,之前加过氟没外加,想着换了膨胀阀换好了在试,有3台机在这里,每台机前面都有一个排风管,散热没问题,就这台一天会保护一次,回气管也不结霜
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 17:27 , Processed in 0.053443 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表