电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1769|回复: 2

美的2匹变频柜机不定时停机然后自动启动问题

[复制链接]
发表于 2017-6-22 23:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台KFR-51GW/BP2DY-H(4)的柜机,原故障显示P0,更换美的外机通用板正常制冷,15分钟后内机风机先停,外机后停,液晶显示器显示正常,
三分钟左右自动运转,制冷正常,反复如此。后更换内机板,显示器无效,除内外环温没更换。内外管温全换故障依旧,各位师傅帮忙分析下
碰到难题了
发表于 2017-6-22 23:57:43 | 显示全部楼层
上个美的变频检测仪看看
 楼主| 发表于 2017-6-23 22:09:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
陈记电行 发表于 2017-6-22 23:57
上个美的变频检测仪看看

真的忽略了,有这个东西一直没用过,碰到这种情况真得试试,谢了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-24 03:17 , Processed in 0.045587 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表