查看: 2441|回复: 3

冷库不降温,库温度只能降到-2度

[复制链接]
发表于 2017-6-20 18:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
三匹压机,带两组铝排,氟利昂R22,膨胀阀为丹弗斯2号阀2个,库温只降到-2度,再不降了,此时高压1.3MP,低压0.24MP;此外,冷凝器不热,收氟时低压不变,是什么原因?压机不良?还是系统堵了?
发表于 2017-6-20 19:32:45 | 显示全部楼层
如果压力表没问题,表管路是通畅的,那就是压缩机的压缩性能问题了。
很简单,关闭压缩机的吸气阀,单独开机,如果排气口一直有气体喷出,那就得换压缩机(全封闭式)了。
 楼主| 发表于 2017-6-21 12:52:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢老版主的回复!!这台压机为半封闭比泽尔3匹压机,将吸排气阀关闭,从维修口处外接压力表,通过压力表观察可不可以?必须将吸排气阀全部打开或关死吗?此外,调大膨胀压力也变化,回气管温度变凉,室内铝排里有流水声,调回来则没有;示液镜能看到氟利昂流动,但未满液,室内2个膨胀阀阀帽均结霜,似乎象缺氟;加氟室内铝排开始化霜,室温反而升高,霜始终回不到压机回气口(此时室内机铝排及回气管届满霜,出库则没有)室外温度28-30度。
发表于 2017-6-21 14:33:19 | 显示全部楼层
曲明柱 发表于 2017-6-21 12:52
谢谢老版主的回复!!这台压机为半封闭比泽尔3匹压机,将吸排气阀关闭,从维修口处外接压力表,通过压力表 ...

检测压缩机的压缩性能,关闭压缩机的吸气阀和排气阀,当然都必须关死!看压力表没用的!但压缩机排气阀上的旁通口必须打开!!!然后开启压缩机运转,开始排气旁通口会有很大的气流喷出,但随之逐渐变小,最后连微气(一点气)都没有,彻底的没有,那就说明压缩机没问题!只要排气旁通口一直有气体喷出,哪怕是微妙的一点点,说明压缩机的气阀关闭不严,压缩性能下降了。
正常情况下,膨胀阀的调节杆应处中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动!这样反应出的工况才是系统真实的工况,才能根据此工况分析和判断系统运行是否正常。
系统在正常的运行循环中,膨胀阀是能够听得到清晰地液体流动声的,并伴有轻微的振动。伞形阀帽上和进口端是不能结霜的!“调回来则没有(声音)”,谁叫你这样操作的?为什么要“调回来”???供液管上的视液镜里流动只要没有气泡就行。
库温在0度以上时,系统的任何部位(即全系统),都不得有结霜现象出现!当库温稳定在0度以下时,最开始结霜的是膨胀阀的出液管,然后逐渐延伸到蒸发器,最后才是回气管,最终到压缩机的吸气阀为止。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 08:55 , Processed in 0.048131 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表