4P机器,蒸发器为盘管,R22,新换膨胀阀,现在的情况是回气管频繁结霜化霜,膨胀阀伞形盖上也结满了霜,温度下降很慢,机器运行中库温16度时低压0.1mp高压1.6mp,求高手帮忙解答,很急,谢谢诸位了
发表于 2017-6-18 12:55:22 来自手机 | 显示全部楼层
通常库温16度,低压应该0.3Mpa左右,先把膨胀阀开大两圈看低压压力上升了没有,如果没有上升。一制冷剂少了,需添加。加时膨胀阀调节杆中需在中间位置
发表于 2017-6-18 13:02:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
新换的膨胀阀如果调动了,那就把它的调节杆调回至中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动!运转半小时后再把反应出的各种工况报上来。
温度要写清正负及单位,压力也一样单位要写清楚!
 楼主| 发表于 2017-6-18 13:38:25 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-6-18 13:02
新换的膨胀阀如果调动了,那就把它的调节杆调回至中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动!运转半小 ...

膨胀阀全新未动,现在机器运行中负16度低压0.1Mpa  高压1.7Mpa,  机器已经开了3个小时了还是负16度,急死人了
 楼主| 发表于 2017-6-18 13:55:25 来自手机 | 显示全部楼层
爱冰才会银 发表于 2017-6-18 12:55
通常库温16度,低压应该0.3Mpa左右,先把膨胀阀开大两圈看低压压力上升了没有,如果没有上升。一制冷剂少了 ...

库温负16度
发表于 2017-6-18 14:11:00 | 显示全部楼层
w83353508 发表于 2017-6-18 13:38
膨胀阀全新未动,现在机器运行中负16度低压0.1Mpa  高压1.7Mpa,  机器已经开了3个小时了还是负16度,急死 ...

膨胀阀没动,我就好判断回复你了:
R22制冷剂,库温-16度,此时的蒸发温度约为-21度左右,对应R22的压力约为0.236MPa绝压=0.136MPa表压,即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.11~0.12MPa表压。
新换的膨胀阀没调动,那怎么会伞形盖上也结了霜呢?难道膨胀阀的进液口滤网存在堵塞?或者阀配小了?
多大的库容?4P机组,配了多大的膨胀阀(或者几号阀芯)?蒸发排管是什么管?配了多少?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 08:55 , Processed in 0.051735 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表