空调维修人却接了个冷库活

[复制链接]
发表于 2017-6-15 23:15:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天一客户找上门让我给装3匹的冷库,应邀来到现场,客户要求在一个6平方左右的保温房间里保持5度的温度,本人平时只是修空调,电机类的东西从来没碰过这玩意,接控制线,抽真空,是没问题,就是这个配过来的膨胀阀还真没玩过,这个阀是已经调节好的吗?还是装好后需要调试呢?还有就是安装好后制冷剂的低压运行压力应该是多少呢?请各大师们慷慨指点一下谢谢
IMG_20170615_094130.jpg
IMG_20170615_093553.jpg
IMG_20170615_093417.jpg
IMG_20170615_093548.jpg
发表于 2017-6-16 00:46:09 | 显示全部楼层
不用调节膨胀阀,装好久可以点票子了,5度的保鲜库,设备给你配好了,就是让你数票子的。
发表于 2017-6-16 05:54:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这是转为小型高温冷藏库而配置的制冷系统,什么都无需变动,按规程要求连接安装,只需真空后即进入系统循环,调试好控制箱即可。
运行压力没有固定值,随时与库温变化的。只能从库温的蒸发温度下对应出压力。
发表于 2017-8-19 22:38:31 来自手机 | 显示全部楼层
和装空调差不多,装完记得设置温控
发表于 2017-8-21 10:22:32 | 显示全部楼层
新的你装就可以了,不用操心那么多
发表于 2018-4-17 10:38:26 | 显示全部楼层
主机应该有F的,看压力表
发表于 2018-4-18 17:33:55 来自手机 | 显示全部楼层
按规程操作就行,和空调差不多。装好后抽真空加氟就行。记得温度控制器调一下,一般情况出厂设定为0~5度
发表于 2018-4-23 23:01:20 来自手机 | 显示全部楼层
能干,膨胀阀安装位置也有讲究的,出厂都调节好了流量的。控制柜接线有风机,压缩机,压力开关接线,告警线。灯线这些就没了。
发表于 2018-4-24 08:46:16 | 显示全部楼层
全封闭高温库,安装完成的后抽空开阀监测挂表测低压,关注高压油油压,估计不用加22就数票子了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 17:58 , Processed in 0.060560 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表