求助:5匹压缩机空气能,水温与压力问题!

[复制链接]
发表于 2017-6-13 16:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  请问师傅们:空气能热水器水温在50度时,高压压力大概在多少?
发表于 2017-6-13 18:34:11 | 显示全部楼层
没修过,走过路过,没修过的飘过
发表于 2017-6-13 18:46:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
什么制冷剂也不说。
按R22制冷剂吧。水温50度,系统的加热管都浸没在水里,饱和压力应与水温相对应。即为1.944MPa绝对压力=1.844MPa表压,约合18.4kg/cm2。
 楼主| 发表于 2017-6-15 11:45:46 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-6-13 18:46
什么制冷剂也不说。
按R22制冷剂吧。水温50度,系统的加热管都浸没在水里,饱和压力应与水温相对应。即为1 ...

谢谢,荣老师
发表于 2017-6-26 23:53:29 来自手机 | 显示全部楼层
5匹的空气能节流是用毛细管还是膨胀阀?
发表于 2017-6-27 20:02:55 | 显示全部楼层
5匹肯定是水循环机 用套管或高效罐换热器  用的热力膨胀阀或电子膨胀阀节流  水温50度 高压肯定在2Mpa以上喽   我发现很多安装人员安装空气能普遍配置水泵过小,比如5匹机用个很小的屏蔽泵或者125W的自吸泵这样效果很不好的 !
发表于 2017-6-28 23:13:33 | 显示全部楼层
空气能第一次修,我也来学习学习
发表于 2017-7-6 19:29:54 | 显示全部楼层
水温50 对应热交换器内压力为19.5bar
发表于 2017-7-6 21:19:05 来自手机 | 显示全部楼层
大概20公斤