楼主: dilisjf

这毛细管到底是长了还是短了?

[复制链接]
发表于 2017-6-11 20:45:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
很明显是短了,一般要2-2.5米才差不多,毕竟有300升的容量。
发表于 2017-6-11 21:23:59 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管用内径0.8的2.5米,盘管加宽到最大限度,原来的撤掉吧
发表于 2017-6-12 10:44:42 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
无论什么,我用2.8米至3米,都得
 楼主| 发表于 2017-6-12 16:52:21 | 显示全部楼层
我按照各位的建议更换毛细管为外径1.8MM,长度2.5米,晚上开机外接冰箱知音(开关机各30分钟),今天早上到-13.8度,4档停机了。谢谢各位!
发表于 2017-6-17 11:30:40 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管短了回流太快加很少冷媒低压就显得高了好像冷媒加多了其实还不够!用双尾过滤器接上高压表然后用钳子轻轻夹毛细管是高压升到1.1个兆帕左右补充冷媒即可,这时压机电流,冷凝器温度压缩机温度都会降下来,制冷也就好了。