格力三相电空调开机显示e1

[复制链接]
发表于 2017-6-10 18:50:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
怎么维修,不是压力开关的问题,
发表于 2017-6-10 19:24:48 | 显示全部楼层
开机多久出现E1了
发表于 2017-6-10 19:58:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
相位正常吗
发表于 2017-6-10 20:06:55 来自手机 | 显示全部楼层
需要恶补基础啊!这个故障涉及的范围比较广!
发表于 2017-6-10 20:17:36 来自手机 | 显示全部楼层
压力开关,外机过流板,内外机,连接线插件,内机主电板,主电板和控制板,和之间连接线!就这么多了!
发表于 2017-6-10 20:18:11 | 显示全部楼层
可先断开室内机主板到室外压缩机的控制线COMP,然后把主控板上的OVC插头和主板上的零线N短接起来,看看还E1吗?
发表于 2017-6-10 20:21:47 来自手机 | 显示全部楼层
大型机器在内机接线柱上面有零线熔断保险!没有相序问题,相序不对只有压缩机不启动!还有电源零线虚接!