想建一个5度左右的冷库用半封闭活塞式压缩机组行吗?请教各位师傅。
发表于 2017-6-10 09:14:05 | 显示全部楼层
可以的,不过最好不要用低温机型去拉高温库,电机受不了的
发表于 2017-6-10 09:16:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没任何问题,完全可以。
发表于 2017-6-10 15:41:30 | 显示全部楼层
任何级别的库温都是从常温开始制冷再下降的,高温库,当制冷温度下降到该高温库的温度级别时,温控控制其压缩机停机就是了,当库温上升至温控调整的上限时,温控再控制压缩机启动运转。
但高温机要制取低温库的温度级别那就不合适了。
发表于 2017-6-17 22:32:23 | 显示全部楼层
可以,半封闭机组也分高中低,低温机组打高温,注意冷凝器配比,低温机组冷凝器小。