没维修过冷库机求助大婶,因为压缩机吵所以换了,干燥过滤也换了,但是7点换好9点经理打电话说又不行,发现压缩机喘气了,供应商送的翻新机,第2天又换新的,高压偏高,低压偏低,无奈又换了膨胀阀,拆下的膨胀阀也堵了,今天试机低压0.8'高压1.6,膨胀阀后段和蒸发器都结冰,压缩机回气口也结冰,停机温度负15度,温度到了负2.6度时候压缩机回气口就开始结冰,温度就回升2度,压缩机就自动化霜再制冷到负2.6度又结冰,是不是膨胀阀或者雪种没调好,22的雪种
发表于 2017-6-5 22:56:15 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-6-6 08:39 编辑

制冷剂加多了。压力单位也不写。
发表于 2017-6-6 06:29:22 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制冷剂加多了。低压太高了
发表于 2017-6-6 08:44:19 | 显示全部楼层
首先,膨胀阀不要去随便调动!保持出厂状态,调节杆基本处中间位置。这样才能判断系统反映出的工况是否正常!
制冷剂加多了,压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!
发表于 2017-6-6 23:28:46 来自手机 | 显示全部楼层
放点制冷剂