求助老师,铝排管安装技术

[复制链接]
发表于 2017-6-5 09:03:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我有一个长11,宽5.5,高2.6的冷库,冷冻海鲜,要求零下30度,我用一台比泽尔,30Hp的单极机活塞机可以吗?用R22制冷机,请问配多长管合适?分几路膨胀阀效果好?第一次接触铝排,好多不太懂,请老师帮帮我。。。谢谢!!!
发表于 2017-6-5 11:07:01 | 显示全部楼层
接近160立方的冷库,要求库温-30度,这个需要荣老看看!
发表于 2017-6-5 11:59:39 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-6-5 13:20 编辑

这个温度可以速冻了,单机工况已在极限了,应该用双级机打
这个冷库配置只能打一18度,货物要冻货
发表于 2017-6-5 13:20:00 | 显示全部楼层
库容157.3立方,以160立方算,要求-30度的库温,选用高性能的30P比泽尔单级压缩机,使用R502或R404A制冷剂可以胜任,如采用R22制冷剂及一般的压缩机单级压缩要降到-30度的温度难以实现。
配管按1:8或1:10的比例配置,即库房面积1平米,配管的传热面积为8~10平米左右;也可按库房底面积的2倍左右配管。基本按每百米管分一组(一路)设置一只膨胀阀,供液管采用Y形分管。
 楼主| 发表于 2017-6-5 21:10:29 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-6-5 13:20
库容157.3立方,以160立方算,要求-30度的库温,选用高性能的30P比泽尔单级压缩机,使用R502或R404A制冷剂 ...

谢谢,荣昌老师。。。这老板又找别人做了。