电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4171|回复: 9

一台麦克维尔的螺杆机定量加了130公斤冷媒,加载到25%的时候跳低压保护

[复制链接]
发表于 2017-6-4 17:59:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
哪位大神知道怎么回事,一停机就油温过低,进行油加热,要好久,崩溃了
发表于 2017-6-4 18:09:19 | 显示全部楼层
机组里进入了液体制冷剂,使机组的吸排气温度和油温都很低,加载后机组吸气量突然增大,低压压力就会下降而使低压保护跳机。
 楼主| 发表于 2017-6-4 20:18:46 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
怎么解决呢?
发表于 2017-6-4 20:53:02 | 显示全部楼层
你好你这个是麦克什么型号的机器,单螺杆机吗
发表于 2017-6-7 19:03:14 来自手机 | 显示全部楼层
你这是吸气带液了
发表于 2017-6-8 06:18:44 | 显示全部楼层
油压差建立不起来。检查冷冻油是否缺,检查油泵,冷凝水进水温度是否低于20度。如果低于20度,关掉冷却塔的风扇。25%不是加载,此机运转起步就是25%,
发表于 2017-12-22 23:59:21 来自手机 | 显示全部楼层
过滤器出口加装电磁阀
发表于 2017-12-23 10:09:54 来自手机 | 显示全部楼层
抽真空加到排气端,冷凝器里,部分在加入低压端可以吗?
发表于 2018-1-1 18:32:14 来自手机 | 显示全部楼层
130公斤冷媒,这得多大的机组
发表于 2018-1-2 19:37:17 | 显示全部楼层
油压是靠高压建立的,估计是高压太低了。