比泽尔40P水冷机组高压超高

[复制链接]
发表于 2017-6-3 18:48:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
再此请教师父们,40P水冷机组低压、高压都偏高。运行几分钟压缩机高温报警停掉。观察此机是直冷式,库内4个膨胀阀(1个膨胀阀分4个铝排管)霜未拉满。怀疑水未循环(客户拆开除过水垢,阀门弄坏了)后来叫客户换掉阀门开机依然一样情况报警,运行几分钟保护后发现:电磁阀至内机管路上起水珠。后来一一调试膨胀阀开机结局依然一样,运行压力超高,几分钟压缩机高温保护。(水泵水是循环的,但是就是高压热的很水箱水循环都依然一个样),请教各位师傅们,本人不能100%确定水在机组内循环了,是不是这个原因造成高压保护?还有哪些原因造成高压保护?氟是正常的突然出现这个情况,我已然全放掉重新定量加氟的。
IMG_2098.JPG
发表于 2017-6-3 19:35:06 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-6-4 02:26 编辑

造成高压太高原因有一:冷凝器换热能力差(曾经有客户自已清洗的,我上门经检)
查管壁结垢还是很严重,而很牢,一般处理办法没用的,用专门药水清洗的。二:制冷剂过多。造成低压高压高。三:系统内有不凝性气体。)
发表于 2017-6-3 19:46:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
路过,慢慢弄吧
发表于 2017-6-4 08:54:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 qijianjie12 于 2017-6-4 09:00 编辑

(水泵水是循环的,但是就是高压热的很水箱水循环都依然一个样),这句话很关键呀,昨天清洗了2个水冷炮台,铜刷很难捅进去,洗出来的水垢跟沙子一样,洗完后,液管比常温略高一点点,压力也下降了