首先说明,本人非专业搞空调的,有点空调知识!
呵呵,言归正传,朋友给了台美的的26问题机子,故障是压缩机卡缸了,刚好有向空调维修的意向,就去回收的那里换了台格力的26外机(有点年份的机子)。搞回来拆开清洗,机子里面没有动过,洗好后接管,排空(有气体,但感觉没有多大压力),开机,压缩机启动,液管结霜严重。接上压力表,几乎为0的压力,于是拿了小瓶的氟利昂来加,牌子是薇冰的。加了1瓶,压力会上升,于是又加1瓶,加了2瓶,液管还是有点霜,,粗管也有结露水的迹象,这时压力表上升到0.3M,室外温度26左右,内机有制冷的感觉(整个过程很短,开机到加完不到10分钟) ,觉得氟利昂不够就关机了!
第二天,温度28左右,又拿了1瓶小瓶的回来加,终于不结霜了,也差不多4.5左右压力(心里偷笑) ,于是去感受下内机,有点凉,好像效果不好,于是等待了5、6分钟,打开内机面板观察,蒸发器只有上部有点露水,下部常温,滴水很少。心想,再等等看,过了10多分钟,忽然感觉吹的风不凉了,去外机看,散热风机转,压缩机停了,于是赶紧关机,这时压力表显示13多点。
废话说了一通,表述的也不知道可以吗 ,这几天上论坛看了许多帖子,感触很深,原来自己是小白 ,呵呵,在这里请教下各位师傅,我是不是氟利昂加多了?下一步该怎么去下手!望师傅们指导指导啊!
发表于 2017-6-2 21:31:42 来自手机 | 显示全部楼层
电流呢?一般26的机子加1斤6两。。你的电子秤呢?
发表于 2017-6-2 21:41:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
恭喜你 压机看样子危险了
发表于 2017-6-2 22:36:00 来自手机 | 显示全部楼层
应该冰堵了
发表于 2017-6-2 23:04:16 | 显示全部楼层
加少了,热保吧。
发表于 2017-6-2 23:04:37 | 显示全部楼层
回气肯定不冷
 楼主| 发表于 2017-6-3 09:50:17 来自手机 | 显示全部楼层
空调上面写着注氟量660克,当时一开机就加雪种,没让空调运转稳定下,估计是加多了,小瓶的含量大约330克
发表于 2017-6-3 10:08:31 | 显示全部楼层
弱弱问下,楼主你加的是哪一种氟
发表于 2017-6-3 10:35:30 来自手机 | 显示全部楼层
标注660,你330的加了三瓶,其他有没有问题先不说,你觉得是不是多了呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 18:48 , Processed in 0.061257 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表