RT809HSE编程器
高压压力一般1Mpa~1.5Mpa,你的高压有点高了,建议查看冷凝器或冷却塔水流量等水系统情况
发表于 2017-5-28 22:46:55 来自手机 | 显示全部楼层
没有超电机核定电流。电机温度保护?
 楼主| 发表于 2017-5-29 09:52:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是的   电机电流也不大    就是电机内部热保护动作
发表于 2017-5-29 13:54:45 | 显示全部楼层
水冷凝器有多久没清洗了?如果水质差的话,水冷里面去结垢的,清洗下,换热会好很多,,
还有搞不懂怎么左侧表开机停机都是0.7MPa表压了??如果是油压表,那么正常情况下,停机的时候是和低压表读数一样,开机的时候会比低压高0.1-0.3MPa才是正常的。。。

过来学习的,还请前辈指点
发表于 2017-5-29 13:58:10 | 显示全部楼层
看图片你那应该还有一台机组,不知道另外一台机组的油压表读数是不是和这台一样??
 楼主| 发表于 2017-5-30 09:07:17 来自手机 | 显示全部楼层
另一台一直没用    三个表压全零
 楼主| 发表于 2017-5-30 09:09:11 来自手机 | 显示全部楼层
曲轴箱上的油位镜有1/4油位   压缩机热保护