根据这个资料
打个比方,有一小型冷库小于50立方,做铝排管蒸发器,一般铝排管只挂顶上,那么铝排管就得做成双层或三层铝排?

那样下来成本是不是过高了

大家讨论讨论蒸发器都是怎么配的?风机比较好配,主要就是铁排和铝排,有时排管配的不好,高低压不正常,降温效率低。
发表于 2017-5-24 10:55:21 | 显示全部楼层
我一般都是按底面积和压缩机排气量结合算的,折中算一下,相对能稳妥一点。如果房间小压缩机配的大了,那么可能出现蒸发面积不够的情况,反之也不是很科学
发表于 2017-5-24 10:57:01 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
价格总得来说还是划算的,可以做成二翅或三翅,直经32的每米有0.34平方米的蒸发面积,按底平面配比1.1--1.2
 楼主| 发表于 2017-5-24 11:27:40 | 显示全部楼层
sun3786 发表于 2017-5-24 10:55
我一般都是按底面积和压缩机排气量结合算的,折中算一下,相对能稳妥一点。如果房间小压缩机配的大了,那么 ...

这个没算过,具体怎么算呢?比如5P半封排气18.1   冷库底面积20平米,铝排怎么配
发表于 2017-5-31 23:14:58 来自手机 | 显示全部楼层
我也困惑,小一点底面积两倍,大一点1.8倍,算出蒸发面积,然后折合米数,常见双翅片每平方折合3.3米,计算出一个值。然后供应商会给个估算值,高中温1hp能带动多少铝排,计算一个值,然后取平均。我也是没办法了。。。。