开机运行工作正常,内外机都能启动,就是不制冷,检查运行压力,压力为0,机子漏氟了,捡查内外连接管螺帽,没有发现漏氟的迹象,查外机好像也没漏,我个人认为总之变频要比定频查漏难很多,请问师傅们有没有更好办法检漏!
发表于 2017-5-15 06:07:25 | 显示全部楼层
制冷原理是一样的,检漏方式也是一样的!一般我的检漏方式是,内机,外机各单独打压检漏,管路单独打压检漏,虽说麻烦点,但是见效快!希望可以帮到楼主
 楼主| 发表于 2017-5-15 08:19:20 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢!是个可靠的办法!
发表于 2017-5-15 09:59:23 | 显示全部楼层
没有明显的油渍就重新做四个喇叭口,基本就能解决问题,顺便说下,优酷机器电子膨胀阀卡死是通病,静态压力正常,开机就成负压,注意区分,要是确定膨胀阀卡死,不用换,用螺丝刀敲敲阀体一般就会好
 楼主| 发表于 2017-5-15 21:21:35 来自手机 | 显示全部楼层
关机,顶工艺口也没有氟喷出
发表于 2017-5-17 12:43:07 | 显示全部楼层
新装的机器就查连接铜管,用了十年以内主要查外机,没有明显油污就比较麻烦了,内外换热器单独打压进水池捡漏