求助 冷库设计

[复制链接]
发表于 2017-5-3 12:34:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我现在要开始做的 有2个库    一个 56立方  一个49立方  前者配32铝排130米后者配120米  5匹小四缸压缩机  啦零下18°  膨胀阀 我该怎么配置,是用双膨胀3号芯    还是单阀 5号芯出口分支 .请大师指点
发表于 2017-5-3 12:42:09 | 显示全部楼层
说清楚,是两个库共用一台5P机?还是分别用两台5P机?什么制冷剂?
 楼主| 发表于 2017-5-3 12:48:44 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-5-3 15:42 编辑

你好荣昌老师,  是2个小库  一个56立方  一个是49立方   2台机组   制冷剂R22
发表于 2017-5-3 15:59:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-5-3 16:04 编辑
不老情人 发表于 2017-5-3 12:48
你好荣昌老师,  是2个小库  一个56立方  一个是49立方   2台机组   制冷剂R22


56m³的库房,-18度库温,R22制冷剂,需采用8P半封压缩机(全封压缩机需用10P机),排管匀分两组,分别用两只4#芯膨胀阀节流,安装在供液管Y形分液支管上(节流前先分支,节流后直接进排管)。
49m³的库房,-18度库温,R22制冷剂,需采用6P半封压缩机(全封压缩机需用8P机),排管匀分两组,分别用两只3#芯膨胀阀节流,安装在供液管Y形分液支管上(节流前先分支,节流后直接进排管)。
如果膨胀阀先节流后再分支管进排管,节流后的低压在分液管处容易发生堵塞现象,而且压损也大。
不任哪个库,5P机组是绝对不够的!!!新机组可能会勉强可以,一旦时间长了,货物周转量大,库存多,进货温度高,那就远不够了!
https://www.dzdu.com/thread-637304-1-4.html
 楼主| 发表于 2017-5-3 16:05:56 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师指点
发表于 2017-5-3 17:05:17 来自手机 | 显示全部楼层
五匹用在30立方的冷库上还行,这俩库最少得用八匹的,或者一个八匹,一个七匹的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 22:42 , Processed in 0.051833 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表