电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: 吕广峰

冰柜割断毛细管后插电,高压端排气越来越弱怎么回事

[复制链接]
发表于 2017-4-30 12:04:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
正常现象,有毛细管节流,修多了就知道了。
发表于 2017-4-30 12:21:58 | 显示全部楼层
这个情况很正常
发表于 2017-4-30 15:50:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
原理你还没搞懂。就想修理。只要压机排气正常。就可以高低分段打压。看是高压漏。还是低压漏。
发表于 2017-4-30 23:03:38 来自手机 | 显示全部楼层
断开毛细管,堵住吸气那一段,作用类似本机抽真空~
发表于 2017-5-1 15:37:51 | 显示全部楼层
新手路过学习了
发表于 2017-5-1 15:54:54 来自手机 | 显示全部楼层
你说情况是正常现象,应分开打压查漏。
发表于 2017-5-1 17:45:10 来自手机 | 显示全部楼层
这贴让我回想起18年前的自己,加油多看荣昌老师的贴子,但提醒你了解好R600,安全!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 21:51 , Processed in 0.052774 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表