查看: 5374|回复: 6

遇到这样的立风柜也是醉了!求指点

[复制链接]
发表于 2017-4-21 19:54:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
几天前接修一台超市五P 立风柜,检查后发现是压缩机挂了,压缩机启动就跳空开,新换了交流接触器,担心缺相烧压缩机!今天到了新压缩机折腾半天后抽空加氟试机,启动压缩机正常工作!高压管发烫!走了有10分钟左右,压缩机很烫,测看低压变成负压了!差不多真空了,估计是高压堵了,测储液罐角阀压力有8.5,过滤器也换了新的!过滤器后面的玻璃视窗看到有液态冷媒,但是没有流动,估计是在过滤器前面堵了,具体的堵点在哪里求高人指点!谢谢了!
发表于 2017-4-21 22:19:38 | 显示全部楼层
这个压缩机什么原因坏掉了 ,还有你更换压缩机前系统里有没有制冷剂?压缩机坏肯定是有原因的,你不找出原因,换上还是坏, 就如人看病一样,吃的都是药,但是要对症才管用,  堵 先吧制冷剂收了,在检查过滤器,看看怎么样,如果堵了,就用三个过滤器并联一起, 不堵去检查下膨胀阀过滤器    如果膨胀阀过滤网不堵 就说明是 冰堵了,更换可拆型过滤器加硅胶豆 然后开机运行,直到硅胶豆基本不变颜色为止,希望对你有帮助
发表于 2017-4-22 00:28:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这样的外机都有低压控制器的,不会让机器处于负压状态下运行,所以你要检查低压控制器是否正常,第二个要检查电磁阀过滤器膨胀阀是否正常。系统如有水分,视液镜中有水分指示标志的。如果不放心,就装一个大的干燥过滤器。
 楼主| 发表于 2017-4-22 16:10:24 来自手机 | 显示全部楼层
anorld 发表于 2017-4-22 00:28
这样的外机都有低压控制器的,不会让机器处于负压状态下运行,所以你要检查低压控制器是否正常,第二个要检 ...

低压和高压开关都被人短接了
发表于 2017-4-22 19:00:02 来自手机 | 显示全部楼层
电磁阀打开没,要堵估计膨胀阀堵了,制冷剂收了,拆开膨胀阀过滤网
发表于 2017-4-22 20:36:27 | 显示全部楼层
丹佛斯的膨胀阀 还有个过滤网 看看是不是堵了
发表于 2017-4-24 22:03:11 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀开大点试试
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 23:02 , Processed in 0.055939 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表