880升展示柜压缩机运转不制冷

[复制链接]
发表于 2017-4-18 19:26:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
广州维修菜鸟 发表于 2017-4-18 14:49
高压是这两个,又加到2.5未见漏,打算不测低压直接盘管了。

这样的如果没有油污就不会有漏,直接排管!
发表于 2017-4-18 19:39:48 | 显示全部楼层
铁管质量太差 直接盘铜管吧
发表于 2017-4-18 21:57:58 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
直接加雪种,漏了继续加
 楼主| 发表于 2017-4-19 15:33:01 来自手机 | 显示全部楼层
盘得有不好看,8的管19米,2毛细管2.5米。开机40分钟挂满霜。4档能停机。还在试机中。请师傅指点改进!谢谢
IMG_20170418_175443.jpg
IMG_20170419_124558.jpg
IMG_20170419_130345.jpg
发表于 2017-4-20 07:51:45 来自手机 | 显示全部楼层
高压很直观,不用打压,这么大的机器打1.1大小气了,上下两门的我都得打2.5,
发表于 2017-4-20 08:11:14 | 显示全部楼层
中间的支撑柱都盘起来了,换个方向也行的。
发表于 2017-4-20 09:00:37 来自手机 | 显示全部楼层
打压太小很难发现漏点,保压时间也长
发表于 2017-4-20 21:18:52 | 显示全部楼层
就是得用高压,我修大系统都是用氮气打压,一般在2.5MP,不能再高了,一般就可以听到呼呼漏气声音了。