冷库压力问题

[复制链接]
发表于 2017-4-15 17:09:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x

今天和卖二手制冷设备的朋友装一台冷库。
比泽尔的15p半封闭机组,安装好后加冷媒r22,压力表高压到2.5mpa,低压0.1mpa,环境温度25℃。降温很慢。回气管38的,排气管12的。机组到库体距离6米。
隔壁还有新安装的一台,低压0.15没怕,高压1.2mpa。粗管38,细管16.
求大师傅指点迷津。
发表于 2017-4-15 17:50:09 | 显示全部楼层
看着高压明显偏高,冷凝器和膨胀阀是否不匹配啊!冷库不懂,猜的!
等荣老解答!
发表于 2017-4-15 19:14:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
堵了吧…………
发表于 2017-4-15 19:21:30 | 显示全部楼层
都是在乱搞!先不管机组原本的进排气管径是多大,但机组或配管绝对没有回气38mm与排气12mm成比例的!!!也不可能38mm的回气管与16mm的排气管成比例的!
进排气管的比例越大,高压压力就越高,压差就越大,压缩比越高,效率越差!
发表于 2017-4-16 20:51:07 来自手机 | 显示全部楼层
排气管哪有12的五匹的就得16的
 楼主| 发表于 2017-4-18 20:31:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-4-19 06:14 编辑
荣昌制冷 发表于 2017-4-15 19:21
都是在乱搞!先不管机组原本的进排气管径是多大,但机组或配管绝对没有回气38mm与排气12mm成比例的!!!也 ...


师傅,这配管问题我也不懂。但是这台机器在拆机前都是这个管径的,而且制冷应该还可以。
我就按着他原机管子接的。没成想高压这么高。
说白了主要还是省成本了
荣昌师傅那您说这个压力问题到什么压力合适呢,我看另一台比泽尔10匹机低压才0.15,高压1.2.机头都上霜。但是制冷效果挺好,主家也说那台机器挺棒的。

荣昌师傅,我回复您的消息怎么显示内容错误,不能发表呢