15匹半封闭压缩机,R22制冷剂拉温—20度室外温度15度,低压显示1kg,高压11kg正常吗?还有视液窗液流不到一般。请教各位大侠。
发表于 2017-4-15 07:31:23 | 显示全部楼层
自己对照一下《R22制冷剂的温度压力对照表》就是了。
R22制冷剂,-20度的库温,此时的蒸发温度约为-25度,对应的压力约为0.201MPa绝对压力=0.101MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力约在0.9或1kg表压都是正常的。
环温15度,冷凝温度比环温高8~15度,即为23~30度,对应压力约为0.99~1.193MPa绝压=0.89~1.093MPa表压,所以高压压力11kg也是正常的。
视液镜里只要没有连续性的气泡(泡沫)就行了。
 楼主| 发表于 2017-4-15 19:02:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习了,谢谢荣昌老师的讲解。
发表于 2017-5-28 23:02:51 来自手机 | 显示全部楼层
只视液镜里只要没有连续性的气泡(泡沫)就行了。不是要满液吗?
发表于 2017-5-29 09:38:51 | 显示全部楼层

学习了,谢谢荣昌老师的讲解。
发表于 2017-5-29 13:43:08 | 显示全部楼层
视液镜不是要满液才可以的吗?