酒店糕点房用冷冻柜跳电维修求助

[复制链接]
发表于 2017-4-6 09:37:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前些天遇到一酒店冷冻柜跳闸,检查压缩机坏了,更换压机后发现系统堵 ,然后用氮气吹,更换毛细管过滤器,换好后正常。开了有两天又来电话说跳电,跳电后送上能开一段时间。一天跳两次三次。请教师傅们这个怎么办?
 楼主| 发表于 2017-4-6 10:13:48 来自手机 | 显示全部楼层
电流1.3是不是偏大了?
发表于 2017-4-6 10:29:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是漏电保护器跳,还是压缩机保护器跳,这得说清楚,1.3a的电流不会引起漏电保护器跳,除非有其他问题,如果是压缩机保护器跳,根据你之前系统堵,可怀疑是冰堵引起的时好时坏
发表于 2017-4-6 11:56:19 | 显示全部楼层
再换个吧。
发表于 2017-4-6 13:14:07 来自手机 | 显示全部楼层
空开坏了,我遇到过
 楼主| 发表于 2017-4-7 07:33:51 来自手机 | 显示全部楼层
坤兴维修店 发表于 2017-4-6 10:29
是漏电保护器跳,还是压缩机保护器跳,这得说清楚,1.3a的电流不会引起漏电保护器跳,除非有其他问题,如果 ...

整个糕点房跳电。压缩机换上有一个礼拜,之前都是好的。现在又挂了,漏电了。找不到原因!
发表于 2017-4-7 07:51:13 来自手机 | 显示全部楼层
多大的压机,多大的柜?
发表于 2017-4-7 20:22:00 来自手机 | 显示全部楼层
压机坏有没有用万用表量,漏电吗?如果冷凝器是风冷的,风机要查一下,把换上的压缩机桩头量一下