查看: 3148|回复: 6

冷库压缩机制冷停机后的问题

[复制链接]
发表于 2017-4-3 22:48:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位大神,问一个问题,压缩机制冷停机后,膨胀阀进气管到电磁阀结霜,一停机用手摸膨胀阀进气管,明显有凉气串向电磁阀,水冷凝器底部也变凉了。
发表于 2017-4-4 05:57:35 | 显示全部楼层
供液过滤器存在堵塞现象,或者电磁阀关闭不严,存在内漏气。
 楼主| 发表于 2017-4-4 07:35:10 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2017-4-4 05:57
供液过滤器存在堵塞现象,或者电磁阀关闭不严,存在内漏气。

可这是从膨胀阀进气口开始结霜,然后慢慢蔓延到电磁阀,但还没有结霜到电磁阀,
 楼主| 发表于 2017-4-4 07:39:01 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-4-4 05:57
供液过滤器存在堵塞现象,或者电磁阀关闭不严,存在内漏气。

我这是双级机,供液是由分液头分四路供液的,其中就一个膨胀阀从进气结霜,然后慢慢由分液头蔓延到其它三个膨胀阀和供液管的
发表于 2017-4-4 12:01:03 来自手机 | 显示全部楼层
没事能用就行
发表于 2017-4-4 12:42:07 | 显示全部楼层
郑州制冷 发表于 2017-4-4 07:35
可这是从膨胀阀进气口开始结霜,然后慢慢蔓延到电磁阀,但还没有结霜到电磁阀,

说明电磁阀关闭不严,当停机后 冷凝器压力还是高, 当电磁阀关闭不严的时候  在电磁阀处节流 结霜当压缩机 压力相当的时候霜开始退化, 我移动那个冷库就是这个现象,我也没管它 反正能用
发表于 2017-4-4 13:10:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽