膨胀阀开启度过大或者制冷剂加多了,会不会造成回气管结霜?

[复制链接]
发表于 2017-3-29 16:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请各位老师不吝赐教,谢谢
发表于 2017-3-29 16:37:21 | 显示全部楼层
制冷剂加多了,会造成回气管结霜。
 楼主| 发表于 2017-3-29 16:38:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
十里香 发表于 2017-3-29 16:37
制冷剂加多了,会造成回气管结霜。

谢谢,如果是少一点呢?会不会结霜?
发表于 2017-3-29 16:45:50 | 显示全部楼层
少了一点肯定不结霜。
 楼主| 发表于 2017-3-29 16:47:58 | 显示全部楼层
维修程师傅 发表于 2017-3-29 16:45
少了一点肯定不结霜。

谢谢老师,。。
发表于 2017-3-29 18:38:11 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2017-3-29 16:38
谢谢,如果是少一点呢?会不会结霜?

膨胀阀的开启度过大,或者系统中的制冷剂过多,就会造成节流量过大,回气过冷度过小,蒸发器中的制冷剂过量,制冷温度还在0度以上时,回气管就过早地结了霜,严重时连压缩机都会结霜;
如果膨胀阀的开启度过小,或者系统中的制冷剂不能满足循环的需要,就会造成节流量过小,回气过热度增大,即使制冷温度已经到达0度以下,回气管都结不了霜,压缩机的运转温度高,会发出焦臭味,制冷温度下降缓慢,甚至不下降。
这些都是很基础的常识。
 楼主| 发表于 2017-3-30 09:05:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-3-30 12:07 编辑
荣昌制冷 发表于 2017-3-29 18:38
膨胀阀的开启度过大,或者系统中的制冷剂过多,就会造成节流量过大,回气过冷度过小,蒸发器中的制冷剂过 ...


谢谢荣昌老师,膨胀阀开启度过大或者制冷剂加多了,那么在回气管里流动的是液体,液体没有蒸发,为什么会结霜?


液体制冷剂在哪里蒸发换热,哪里就会开始结霜,这是最基本的物理反应现象!荣昌制冷
发表于 2017-4-9 21:30:29 来自手机 | 显示全部楼层
它是按比例调节的
发表于 2018-8-7 11:52:59 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-3-29 18:38
膨胀阀的开启度过大,或者系统中的制冷剂过多,就会造成节流量过大,回气过冷度过小,蒸发器中的制冷剂过 ...

向老师学习了.....
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 09:45 , Processed in 0.058970 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表