两台电热水器一起供三台洗头床。可以吗?

[复制链接]
发表于 2017-3-14 22:11:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天快下班了,一理发店让帮忙装两台电热水器供三台洗头床,一台100l一台60l。本来想好的100的供两台洗头床,60的供一台洗头床。互不影响。结果由于比较晚了,有点手忙脚乱的,接的时候热水管就没有分开。三台洗头床并联然后再共同连接两台热水器。热水器进水管加了阀门和安全泄压阀,出水管就啥都没加,直接用的ppr连接的,具体就是两台热水器热水管分别从两米高下来到地面,分别通过两个三通连接到一根横向的管子,横向的管子又再加了三个三通连接三台洗头床这样子。热水器挂的高度几乎一样。我都收拾工具回家了才想起没分开。请问各位这样安装有什么安全隐患吗,不去改可以吗。
发表于 2017-3-14 22:33:29 | 显示全部楼层
只开一台热水器,冷热两路水,合在一起会怎样,想都明白了
 楼主| 发表于 2017-3-14 22:39:42 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
changjie163163 发表于 2017-3-14 22:33
只开一台热水器,冷热两路水,合在一起会怎样,想都明白了

两台都开呢
发表于 2017-3-14 22:48:57 | 显示全部楼层

难道你不能想一下吗?
发表于 2017-3-14 23:01:25 | 显示全部楼层
热水器都有各自的温控
发表于 2017-3-15 12:56:41 | 显示全部楼层
估计只有一台能够真正工作作。
发表于 2017-3-15 15:28:58 来自手机 | 显示全部楼层
冷水并联,并各自在进水口接单向阀,热水出口要分开,就行了
发表于 2017-3-15 15:35:07 来自手机 | 显示全部楼层
不要改了,只要再在两台机器的进水口各加一个水阀就行了,你关掉其中一台进水阀,打开另一台,就可以了。
发表于 2017-3-15 15:46:26 | 显示全部楼层
冷热水是如何调配的,按说只要高度基本一致也不会有问题的。
 楼主| 发表于 2017-3-17 11:46:43 | 显示全部楼层
谢谢各位,最后还是把它分开了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-10-11 01:57 , Processed in 0.059140 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表