荣昌老师,请你给看一下,出个好的建议

[复制链接]
发表于 2017-3-14 14:08:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
老师,库体是3米~4米~3米,铝排定准了分六个排,(下角料做的),(25的)共135米别的都没定,请荣昌老师给看一下得用几匹机器正合适,还有用多大膨胀阀,分几路效果好呢。库温需要零下21度。麻烦你了老师
发表于 2017-3-14 18:47:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-3-14 18:48 编辑

库容36m3,保险余地大一点,选用8P机组足够。如果要考虑经济些做到正合适,那6P机组就可以了,但制冷时间要长一点。平分两组铝排,“Y”形分液管,每组盘管各使用一只3#或4#芯的内平衡式热力膨胀阀即可。
 楼主| 发表于 2017-3-14 20:43:20 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
老师。如果用一个6冷吨的膨胀阀后面分两路,可以吗老师。具体有什么区别呢