请教各位大侠,帮忙看看此冷库运行是否正常,

[复制链接]
发表于 2017-3-6 18:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-3-6 18:50 编辑

上不了图片,压缩机下部10厘米全部结冰,低压1.5kg,407制冷剂
发表于 2017-3-6 18:54:31 | 显示全部楼层
关键的库温是多少?
压缩机机体的任何部位,在任何情况下,都不得有结霜现象出现!
膨胀阀的调节杆应该放至中间位置上,保持出厂状态,必须首先做好这一点!才能分析系统中的其它问题!
 楼主| 发表于 2017-3-6 19:00:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
老师你好,库温在-15度左右,
发表于 2017-3-6 19:11:07 | 显示全部楼层
wsp310230 发表于 2017-3-6 19:00
老师你好,库温在-15度左右,

先把膨胀阀按我说的调整好再说其它的。
压缩机机体只要结了霜,压缩效率会随结霜程度降低,库温下降缓慢,甚至不下降。而且还导致油温低,流动性能差,影响润滑。
 楼主| 发表于 2017-3-6 19:15:06 | 显示全部楼层
谢谢老师,明天去试试,估计是调大了