一格力3匹机器长时间运转不化霜也不显示H1化霜。先后更换外机管温传感器和内机环温及管温传感器和内机显示板后工作一段时间就显示H1化霜。但是机器显示化霜后延迟一段时间内风机停机外风机停机压机也停机了,然后四通阀也断电了能听见泄压的声音,再延迟一会压机继电器吸合了,然后几秒后又断开了,机器不在显示化霜了。又接着制热了。根本就没有化霜啊?就在那几秒测压机电流达到20安以上,后来我直接运行制冷模式机器是正常的但是压机电流14安室外气温13度高压为1.9兆帕于是我就放制冷剂到电流12安高压1.55兆帕。让用户先用着。明天在看化不化霜。师傅们这种情况一般是哪儿有问题啊,那客户请了好几个维修工都没有修好哦。不过我检查粗管子有一个地方这瘪了些但是还有制冷剂可以流过把这个地方我也修复了。请问这里对化霜有影响吗?师傅们帮帮忙啊
发表于 2017-1-19 23:31:53 来自手机 | 显示全部楼层
内外机散热好不好? 空调制热效果好不好,如果压缩机处回气管也结霜氟多了,散热片局部结霜氟少了
发表于 2017-1-20 20:10:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
正常,应该是氟多了。
发表于 2017-1-20 22:19:05 | 显示全部楼层
管温换的多大的。  
 楼主| 发表于 2017-1-21 22:50:49 | 显示全部楼层

20k的有问题吗
发表于 2017-1-22 20:34:00 | 显示全部楼层
化霜有条件........
发表于 2017-1-22 20:35:22 | 显示全部楼层
每个厂家设定的参数是不一样的...你要知道什么情况才具备化霜条件
发表于 2017-11-14 07:49:23 | 显示全部楼层
放F就好了