查看: 28985|回复: 9

变频空调功率模块损坏的原因?也许会对有些朋友们有用

[复制链接]
发表于 2017-1-17 10:18:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-1-17 10:36:29 | 显示全部楼层
谢谢!很好的资料
发表于 2017-1-17 10:40:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
现在好多板子是主板模块一体的,开机后压缩机工作几秒钟或者抖动一下,外风机是工作的,一般换板可以解决问题,请问模块是好的吗?万用表测量模块却无异常
发表于 2017-1-17 11:02:27 | 显示全部楼层
谢谢分享...
 楼主| 发表于 2017-1-17 11:10:36 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-1-17 11:59:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 孙中孝 于 2017-1-17 12:00 编辑
haorenyangguo 发表于 2017-1-17 11:10
压缩机马达抖动,是输出不平衡造成,如果输出电压相差很多,一般是模块坏,驱动电路坏,电抗器坏等。


谢谢!有的压缩机抖动一下就停,还没有来得及测量压缩机就停机了,手中有几块美的中央空调风机驱动电路板坏,想买模块换掉试试看,省电成本,模块型号如下图
2345_image_file_copy_1.jpg
发表于 2017-1-17 12:05:44 | 显示全部楼层
网上的板子图片如下
2345_image_file_copy_2.jpg
 楼主| 发表于 2017-1-17 13:02:12 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-1-17 18:09:44 | 显示全部楼层
不清楚模块的哪个脚是保护输出端,大师有资料吗?能加您QQ吗?我QQ号码 625485961
发表于 2017-1-17 18:10:01 | 显示全部楼层
haorenyangguo 发表于 2017-1-17 13:02
这应该是保护性的停机,可以检查造成保护的原因,用电阻挡检测故障保护输出端两点之间的电阻,其电阻应为 ...

不清楚模块的哪个脚是保护输出端,大师有资料吗?能加您QQ吗?我QQ号码 625485961
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 15:52 , Processed in 0.075743 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表