冰柜盘明管冷藏太冻

[复制链接]
发表于 2017-1-17 01:21:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我的兴南冷柜盘明管,冷藏用6mm管盘一圈,冷冻用8mm盘七圈,毛细管在冷冻入到冷藏接在冷藏管子,试机冷藏太冻,冷冻温度又达不到负18度以下,而且回气管有很多冷凝水,有什么办法处理,师父们?难道毛细管要接在冷冻室管子?
发表于 2017-1-17 06:24:19 | 显示全部楼层
毛细管本来就应该接在冷冻蒸发管上的,接在冷藏管上冷冻温度很难达到。
冷冻盘管也少盘了一圈。
发表于 2017-1-17 06:39:25 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制冷剂是什么型号的600      还是12   毛细管多长,冷冻温度多少
发表于 2017-1-17 07:06:49 来自手机 | 显示全部楼层
冰柜盘管,毛细管接冷冻,你接在冷藏干嘛?还有冷藏太冻,冷冻不够冰,很明显就是温控位置需要调整了。
发表于 2017-1-17 07:08:22 来自手机 | 显示全部楼层
大冬天,回气管很多冷凝水,那夏天就得结霜,加液加的太多了。
 楼主| 发表于 2017-1-17 14:09:00 来自手机 | 显示全部楼层
加R12的,以家3档冷藏负0.3℃,冷冻负21℃会停,冷冻负15.7℃起动该正常了吧?依然毛细管接冷藏,冷冻室还是七圈。就是回气管结露到停机还结霜,我以家用保温套住回气管就沒事了
发表于 2017-1-17 15:48:51 | 显示全部楼层
家用保温套住回气管就沒事了