请教冬季抽真空的问题

[复制链接]
发表于 2017-1-14 12:42:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台楼顶的风冷模块漏了,焊补了,充氟,快充满了,发现焊补的位置还有漏,于是重新放氟,氮气打压,抽真空。
总有抽不完的气体,真空总抽不好。今天一看,机组里面压力变了,昨晚本来是负压,今天变3公斤了。
这个怎么解释?
气温0度
发表于 2017-1-14 14:02:16 | 显示全部楼层
通电把电磁阀打开。
发表于 2017-1-14 19:48:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
机子内还有液态制冷剂!要不怎么会是萨公斤,就是有漏点不过也就是0吗!
发表于 2017-1-14 20:18:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-1-18 16:26:09 | 显示全部楼层
现在确定是压机里的冷冻油溶解了冷媒,用伴热带加热压机,发现压力就上升。温度上来了,真空就抽好了。