电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: yunhun2015

美的5P柜机制热经常出现P7,P10报警

[复制链接]
发表于 2020-3-9 09:17:26 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
昨天遇到一台,开机7分钟内机显示P7此时内外机全部停机,几分钟后又重新启动,检测氟利昂压力只有10公斤,补充至15公斤慢慢升至20公斤,此时高压管粗管发热严重,随即几分钟后保护停机显示P7。拔掉压缩机热保护探头重新开机一会儿内机显示P10。怀疑因为漏氟利昂会导致系统异常
发表于 2020-3-9 09:24:23 来自手机 | 显示全部楼层
第二天去放掉系统。打压20公斤,检查出内机分歧管一处漏气,挖开银翘片补焊好,抽真空半小时,定量冲3850千克R22,更换掉外机两个风扇电容,内机冷淋气后面也检查比较干净,内机送风也正常,于是开机试机,高压大管温度明显低于昨天,昨天用水地上瞬间变开水,今天谁滴上慢慢边干,就是会出现压力超过25公斤,但外机风机会不定时停止运行,停止是高压压力会将至24公斤,反正运行40分钟正常了就装机走人
发表于 2020-3-9 09:26:52 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
先前显示P7不正常时压缩机高压管温也带换过依旧,后来就换回原机高压检测管温。今天上午来的话说又显示P7头都大了
发表于 2021-3-22 10:44:35 来自手机 | 显示全部楼层
盛伟国 发表于 2020-3-9 09:26
先前显示P7不正常时压缩机高压管温也带换过依旧,后来就换回原机高压检测管温。今天上午来的话说又显示P7头 ...

我感觉就是室外气温有点高 制热容易过热 就像夏天气温过高一样
发表于 2021-3-24 19:58:02 | 显示全部楼层
其他几个感温头测一下
发表于 2021-4-20 08:28:40 | 显示全部楼层
最后一吻 发表于 2021-3-22 10:44
我感觉就是室外气温有点高 制热容易过热 就像夏天气温过高一样

刚过完年气温不高,探头测量过正常,也带换过,依旧