大家好,我是学徒,第一次独立的装完冷库,遇难题向大神讨教?

[复制链接]
发表于 2016-12-20 21:45:51 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
大概看了下冰种有些过量,先看下感温包是否在正常状态,你这情况高压太高,低压也有些许提高。如果冷凝效果良好就看看感温包,如果感温包正常,那只能冰种加多了。
发表于 2016-12-20 21:54:42 来自手机 | 显示全部楼层
低温库冷风机不宜用内平衡,压损大,回气过热度小,当然高压会上来,所以你这个应该属于配置不当。改成外平衡的,估计问题立马解决,仅供参考,
 楼主| 发表于 2016-12-21 00:03:41 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
投桃报李 发表于 2016-12-20 20:24
如果是我的话 我会用个丹佛斯的3号或4号芯 不会选择鸿森的3号芯

请问丹佛斯3号芯跟鸿森的3号芯有什么区别?我听师傅说内平衡膨胀阀就是需要另外接一根6的铜管接到回气管上的,这叫内平衡吧?我上网查了下怎么发现跟我老板说的不对?网上说有另一根铜管接到回气管的是外平衡。我糊涂了。老板出差了,只能自己慢慢问,还好那个库不急用,他的店还没开业,有时间问。
发表于 2016-12-21 00:18:13 来自手机 | 显示全部楼层
xiaolai888 发表于 2016-12-21 00:03
请问丹佛斯3号芯跟鸿森的3号芯有什么区别?我听师傅说内平衡膨胀阀就是需要另外接一根6的铜管接到回气管 ...

真佩服你的勇气,没搞透原理和各个零部件就敢独立作业。不过总是勇者当先,这行里也没多少是都摸得跟版主他们那样的功底才上手实践的,大多都是差不多了就硬上,不过你也步伐迈得够大的!
发表于 2016-12-21 15:25:31 来自手机 | 显示全部楼层
边做边学,多问,多查资料,多看论坛……
发表于 2016-12-21 23:27:56 | 显示全部楼层
xiaolai888 发表于 2016-12-21 00:03
请问丹佛斯3号芯跟鸿森的3号芯有什么区别?我听师傅说内平衡膨胀阀就是需要另外接一根6的铜管接到回气管 ...

配件的基本原理你都不懂的,你怎么给人家安装冷库? 内平衡,对于系统压力损失小的系统上使用,系统压力损失大的话 使用外平衡膨胀阀,  丹佛斯膨胀阀3号芯 制冷量约5.2KW  鸿森3号芯约10KW  没有那么大的制冷量用那么大的膨胀阀,效果怎么能出来呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 05:46 , Processed in 0.048539 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表