 冷水机组使用时间过长以后,润滑油难免会受到污染或酸化,因此在机组运行过程中一定要注意油质的变化。在更换润滑油的同时,检查干燥过滤器是否有堵塞现象,并且加以更换。

  一、准备工作
  检查压缩机润滑油是否预热8小时以上。试运转前至少将机油加热器通电加温8小时,以防止启动时冷冻油发生起泡现象。若环境温度较低时,油加热时间需相对加长。在低温状态时启动,因润滑油粘度大,会有启动不易与压缩机加卸载不良等状况。一般润滑油温度最低需达到23℃以上才可运转冷水机运行,开机,记录运行参数分析机器以前及现在存在的问题,做好准备工作。
  1、短接高低压差开关,(最好不要调节压差开关,可直接将两根导线短接)在机器满载运行( 100% )时,关闭角阀。(特别注意冷媒回收后恢复压差开关)
  2、当冷水机的低压压力小于0.1MP时按下应急开关或关闭电源。由于压缩机排气口处有单向阀,因此制冷剂不会回流到压缩机,但有时单向阀可能会关闭不严,所以最好在按下应急开关的同时关闭压缩机排气的截止阀。

  二、当上面的工作完成后,关闭总电源,进行下面的工序
  1、放油,冷冻油在系统冷媒气体的压力下喷出的速度很快注意卫生不要喷溅到外面。在放油的同时排放冷媒,打开高压力表截止阀。
  2、清洗油槽和油过滤器,打开油槽盖子,用干燥的纱布清洗油槽,纱布脏后用倒出的废冷冻油投细纱布,取出油槽内的两块磁铁清洗后再放回油槽内,用大扳手拆开油过滤器用废油清洗。

  三、更换干燥过滤器
  A) 干燥过滤器的滤芯有3个,在更换时速度要快,防止与空气接触时间过长吸附过多的水分。
  B)过滤器为易拉罐包装,在运输过程中注意保护,一旦发现包装损坏既作废。

  四、抽真空加油
  根据工业冷水机压缩机结构,最好从高压侧加油。因为压缩机高压和低压腔并不直接连通,所以从低压加油油很难回到油槽内。一般我们是用抽真空的方式从低压侧抽空油从高压侧把油吸入。
  给盲管补油:用换下的废旧冷冻油为盲管补油。

  五、预热
  上电预热至少将机油加热达到23℃以上才可运转开机运行。
  冷水机组包括箱型风冷式冷水机/水冷式冷水机,螺杆式冷水机,开放式冷水机,低温冷水机。每种冷水机的结构不同,如果冷水机需要维护保养或维修,一定要找冷水机生产厂家,有免费一年的保修服务,或者找工厂附近比较专业的维修点,不可私自拆开冷水机进行操作。
发表于 2016-12-19 19:30:10 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,有机会也学习一下螺杆机冷水机组的保养,谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 05:55 , Processed in 0.043542 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表