电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 446832708

荣昌老师。结霜的问题请讲解一下

[复制链接]
发表于 2018-2-15 22:24:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2018-2-15 13:18
过年好!
回气管和膨胀阀在零度以上就结霜,足以说明我在2楼里说的:膨胀阀的开启度过小;或者系统中的 ...

荣昌老师新年好,荣昌老师的解释我好像看懂了,由于制冷量小,所以蒸发器虽然也结霜了,但是结的是那种用手一抹就化掉的虚霜,温度并不低,库温下降缓慢,甚至不下降,所以就算蒸发器也结霜了,库温也仍然在零度以上,或者某个时间内是零度以上,是这样吗?
发表于 2018-2-15 22:46:12 | 显示全部楼层
逃出克隆岛 发表于 2018-2-15 22:24
荣昌老师新年好,荣昌老师的解释我好像看懂了,由于制冷量小,所以蒸发器虽然也结霜了,但是结的是那种用 ...

马上就要跨入新年狗年了,让我们共同祝福新年的到来!
系统的制冷剂不足,或者膨胀阀的开启度过小,或者供液存在堵塞,制冷剂的节流量少了,蒸发压力就降低了。根据制冷剂的热力性质,压力越低,其对应的饱和温度也越低,换热外表结的霜就越紧,湿手粘黏得越紧,而不是“手一抹就化掉的虚霜”。虽结霜紧,对应的温度低,但因为此时的制冷量小,结霜的低温满足不了库房热负荷的需要,而使库温下降缓慢。就像用一台小空调负担一个大房间一样,尽管空调本身制冷很好,运行工况正常,但由于房间过大,空调的制冷量小,不能满足房间换热的需要,所以房间里的温度仍然很高,人感觉还是不凉。
发表于 2018-2-16 10:10:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2018-2-15 22:46
马上就要跨入新年狗年了,让我们共同祝福新年的到来!
系统的制冷剂不足,或者膨胀阀的开启度过小,或者 ...

原来是我的设想错了,通过荣昌老师的讲解,再结合一下现实,联想一下膨胀阀上面的霜那么粘手,也丝毫不能把外面开放的大空间的温度降下来是一样的道理的。谢谢荣昌老师。
发表于 2018-2-16 11:22:52 | 显示全部楼层
讲的太对了,开窍了谢谢。
发表于 2018-7-14 22:06:42 来自手机 | 显示全部楼层
哎 我看不懂 详细解释一下 学习学习