美的风冷螺杆热泵机组老是出现低压报警,请教各位大师

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-12-27 18:21:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我还是懂点点电 发表于 2016-12-27 18:13
环境温度多少?是膨胀阀节流的吗?电子的还是机械的?

环境温度在12度左右,机器是电子膨胀阀的。
发表于 2016-12-27 18:51:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-12-28 11:49:05 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
处理好了分亨下结果。会者不难,难者不会。
发表于 2017-2-19 13:21:12 | 显示全部楼层
会不会是漏氟啊、加了
二次氟
发表于 2017-2-20 18:21:11 来自手机 | 显示全部楼层
应该是过滤器堵了,不要以为系统是密封循环的没有东西进去就不会堵。压缩机转动磨擦会产生东西,油会变质,管路焊接时,管內也会产生有一层皮,这些东西时间久了累积在过滤器那里就会堵的。
发表于 2017-2-22 11:12:21 | 显示全部楼层
控制膨胀阀的传感器
发表于 2017-2-22 11:12:49 | 显示全部楼层
在压缩机吸气管上
发表于 2017-2-22 15:36:26 来自手机 | 显示全部楼层
更改报警参数试一下,低压保护应该低于0.1MP
发表于 2017-2-23 07:11:21 来自手机 | 显示全部楼层
是处于制热状态?是否检查四通阀损坏。干燥过滤器脏堵
发表于 2017-4-19 16:49:16 来自手机 | 显示全部楼层
一人步行 发表于 2016-12-27 17:12
你说的这种应该是高压报警吧?热交换效率低,制热时应该高压很高呀,可现在是低压报警。

楼主修好没有我这里有台和米一样,都是跳低压。那里问题?