荣昌老师能不能给解释一下过冷度和过热吗。

[复制链接]
发表于 2016-11-14 13:04:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
老师。制冷剂在系统具体有什么变化。在什么状态下最合适呢。希望老师能详细解释解释。谢谢。谢谢谢谢
发表于 2016-11-14 15:39:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-11-14 15:42 编辑

先按你的要求说说制冷剂在循环中的两种变化过程吧:
就从压缩机说起吧:
    压缩机完成压缩过程后的高温高压制冷剂蒸汽排入冷凝器,在冷凝器中的热量被外界的空气吸收,与空气进行热交换,完成“放热”过程,即放出高压蒸汽中的热量。被冷凝的高温高压蒸汽逐渐凝结成高压液体,从而完成了冷凝过程
    积存在冷凝器底部及干燥过滤器里的高压液态制冷剂,经干燥过滤器干燥过滤后流进毛细管,经过毛细管细小的通道达到节流的目的,高压液体在毛细管里逐渐降低了压力及流量后进入了蒸发器(冰箱冰柜箱内的冷却部分),使高压液态制冷剂转变成低压液态,从而完成了节流过程
    经节流后的低压液体在蒸发器里与箱内的热量进行热交换,完成“吸热”过程。低压制冷剂液体在蒸发器里进行热交换时产生沸腾现象,在沸腾时形成了蒸汽,从而使低压液态制冷剂转变成低压蒸汽,完成了蒸发过程
    蒸发(沸腾)后的低温低压制冷剂气体(蒸汽)被压缩机吸入,在压缩机中进行压缩,使低压低温蒸汽转变为高压高温制冷剂蒸汽,从而完成了压缩过程
    由压缩、冷凝、节流、蒸发,这四大过程组成一个完整的制冷系统,如此反复循环,从而不断降低冷库中的温度,达到制冷的目的,这就是制冷系统制冷剂在循环的变化过程和原理。
再说说系统的“过冷度”和“过热度”吧:
    所谓“过冷”,就是将冷凝后的饱和液体通过某种装置(如过冷器)和方法(或措施)进行再冷却,使其温度低于冷凝压力下的饱和温度,称之为过冷。把过冷前的液体温度与过冷后的温度相比较,差值为“过冷度”。
    过冷是为了使节流前的制冷剂液体减少在节流过程中产生的闪发气体,减少闪发气体所占容积的比容,提高单位制冷量;同时也提高了回气的过热度,对保护压缩机不处湿冲程运转,都有一定的好处。
    在较大型的制冷系统中,为了使进入节流阀的制冷剂液体温度降低些,减少在节流时或节流后产生的闪发气体,适当提高制冷效率,工艺设计中在储液器后(使用节流阀节流的系统必须要有储液器)加装了专门用来过冷的设备——过冷器。它的结构型式是套管式、喷淋式等,原理是利用比冷凝后的饱和液体温度更低的冷却水再次冷却(如深井水),一般可比冷却前再降低3~5度的温度(即过冷度为3~5度)。还有些小型氟制冷系统,如小型冷库等,虽然没有专门的过冷器,但把供液管与回气管包扎在一起保温,利用回气管的低温降低供液管里的液体温度,也可把一段供液管和膨胀阀直接安装在库房内通过,经再次冷却达到过冷的目的,从而提高制冷效率。同时也加热了回气管的温度,避免压缩机吸入过潮蒸汽而可能产生液击。
    毛细管节流的系统,毛细管与回气管(吸气管)合并在一起走,有合焊在一起的,有用热胶套套在一起的,有从回气管中穿过的,还有缠绕在回气管上的,也有的将毛细管或供液管直接在箱体内通过。毛细管与回气管进行热交换,使节流前的液态制冷剂与回气管道中的低温制冷剂蒸汽进行热交换冷却而得到过冷,这样既可减少回气管路中可能夹带的液体液击压缩机,同时又能达到节流前液体制冷剂过冷的目的。假如把冷凝器故意加大,留出空间得到再次冷却而过冷也是可行的。但在规范的设计中是不会这样做的,考虑的是尽量缩小整体体积和重量,减少制造成本。对于小型或微型毛细管节流的系统,是不会加设专门的过冷器的。
    在一定的压力下,温度高于饱和温度的蒸汽,称为过热蒸汽。制冷压缩机排气管处的蒸汽温度,一般都高于饱和温度,故都属于过热蒸汽,称之为“排气过热”。
    由于回气管(吸气管)的长度和隔热程度,使管内的蒸汽与外界传递而加热,这种现象称之为“吸气过热”或“管道过热”。这种过热会使压缩机的吸气温度升高,吸入蒸汽的比容增大,导致单位容积制冷量降低,压缩机的制冷量减少,这对制冷循环是不利的,在这问题上称为“有害过热”。因此,要求在吸气管道上必须做好隔热,尽量缩短吸气管的长度,以减少这种有害过热。
    在使用膨胀阀的氟制冷系统中,应用过热度来调节热力膨胀阀的开启度,这种现象称之为“有益过热”。同样,氟蒸汽在经过回热后产生的过热,也属于有益过热。
    过热前的饱和温度与过热后的饱和温度之差,称为过热度。
    相关的制冷工程书籍里都有关于“过冷”和“过热”概念的解释及论述。如上海水产学院和西安交大编著的《制冷技术问答》,西安冶金建筑学院编著的《制冷技术》,上海交大出版的《制冷工程技术辞典》等著作中都对过冷和过热作了详细的论述。
https://www.dzdu.com/forum.php?m ... d=460560&ctid=5

评分

参与人数 2威望 +9 收起 理由
投桃报李 + 3 赞一个!
乌海宇翔 + 6 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2016-11-17 16:34:07 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢老师的详细讲解。受教了
 楼主| 发表于 2016-11-27 06:35:34 来自手机 | 显示全部楼层

荣昌老师,请教一下过冷度和过热度的问题

老师。冷酷系统回气的过热度多少合适呢。还有冷凝液体的过冷度多少合适呢。具体他们有什么联系?请荣昌老师详细讲讲。谢谢老师
发表于 2016-11-27 08:17:23 | 显示全部楼层
冷库系统的回气过热度,它根据库温的高低而变化。库温越高时,过热度越小;库温越低时,过热度越大。一般在5~15度左右,在这个范围内都是正常的。
冷库系统的过冷度,对于小中型规模的冷库,系统一般都没有设置过冷装置,只有大型较规范的制冷系统,才会有过冷装置。没有设置过冷器的系统,如风冷式冷凝器有意设置大一点,或冷凝器至储液器及膨胀阀的管路过长,或者供液管与回气管绑在一起保温,也会过冷高压制冷剂液体,这种过冷的形式,过冷度一般不会超过2度;对于有过冷器的系统,过冷度一般在3~4度左右。
发表于 2016-11-27 09:34:00 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-11-27 08:17
冷库系统的回气过热度,它根据库温的高低而变化。库温越高时,过热度越小;库温越低时,过热度越大。一般在 ...

感谢荣昌版主的详细解释  新手我也跟着学习了
 楼主| 发表于 2016-11-27 12:32:59 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-3-31 16:39 编辑

谢谢。荣昌老师的解答。非常感谢你。谢谢

荣昌老师。蒸发器的进口和出口的过热度也是这样的吗
发表于 2016-11-28 11:27:24 来自手机 | 显示全部楼层
学习收藏下
发表于 2018-3-24 10:23:02 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-11-27 08:17
冷库系统的回气过热度,它根据库温的高低而变化。库温越高时,过热度越小;库温越低时,过热度越大。一般在 ...

荣昌老师!  R410制冷剂的热泵过冷过热度呢?是多少度?电子膨胀阀控制在5度,算不算正常值???我这个是自己组装的热泵,还有很多问题想问你........
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 12:44 , Processed in 0.291611 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表